主题:XKW1-2000智能型万能断路器坏了

点击:1255 回复:15

我公司配电房有一台XKW1-2000智能型断路器,是固定式的,智能是L型的。在一次过电流跳闸后就出现手动,电动不能储能,合闸,分闸的现象,请问这是什么问题,如何解决,速回  急 急 急
附件 4017621.jpg
14-06-13 21:27
手动储能时什么状态
或者说什么反应
14-06-13 21:33
然到是没有复位??找产品手册,里面有原理图,好好看看。
最后修改:2014/6/14 8:05:22
14-06-14 07:35
这个开关手动合闸要压几次手柄才能合闸。电动不能合闸检查几个线圈,估计不难找到原因。
14-06-14 09:53
面板上有个复位按钮,
14-06-14 11:45
看一下欠电压线圈
14-06-14 11:55
跳闸后要复位,这种都是电动储能的,没电的话要手压摇把几次来储能
14-06-14 12:48
上传张图,看看。
附件 未命名.jpg
14-06-14 16:55
复位按钮按了,按合闸按钮有响声就是合不了闸,手动储能的把柄摇下没反映,查过资料有可能是操作机构脱钩,想请教有那位师傅处理过同样的问题,给我帮助
14-06-14 21:13
复位按钮按一下就好