登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:交流接触器在运行中发生异常噪音时,这样处理

点击:1454 回复:24

交流接触器在运行中发生异常噪音时,其消除方法如下:
1检查电磁铁上的短路环,如损坏应更换;
2检查电磁铁的吸合表面,使其光洁平整;
3因电压过低而吸力不够造成的异常噪音,可在调整电压后消除;
4由于线圈匝间短路而使吸力不足者,更换线圈后可消除。
14-06-13 13:10
基本上是里面有灰尘  弄干净就好了
14-06-13 14:04
学习了
14-06-13 14:10
也有触头弹簧压力不够
14-06-13 14:11

引用 华星电仪 在 2014/6/13 14:11:52 发言【内容省略】

额,怎么处理呢压力不够
14-06-13 15:08
还有一次一上电后,继电器啪啪啪啪啪,非常快的频率,换了个新的还是这样,你们猜是咋回事表情
14-06-13 15:09
接触器吸合以后响,应该拆开看里面是不是有杂物,安装是否正确。从新组装好以后,可能会好。就是有异物了。
14-06-13 16:10
还有一次一上电后,继电器啪啪啪啪啪,非常快的频率,换了个新的还是这样,你们猜是咋回事。接触不良?
14-06-13 16:35

引用 719176778 在 2014/6/13 15:09:35 发言【内容省略】

如果未按起动按钮即如此,则是接通后则断开、断开后即马上接通。
14-06-13 16:41
现在的接触器如果吸不好了,噪音大,都不怎么去处理了。特别是用在重要设备上的,直接换之。因为没有时间给你在那里慢慢打磨什么的
14-06-13 17:32

上一页下一页