请问各位老师:50平方的电缆最大可以允许多大的电流?可以带动几台30KW的电机?谢谢!
14-05-27 06:46
1楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
3台
14-05-27 07:56
2楼
编辑
引用
管理
zhuyanlinluolu
不同的环境,不同的接线方式,载流量都有变化,大概是在170A左右,两台就差不多了。
14-05-27 08:19
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
附件:
[
本地下载
]
给你资料自己看看吧
14-05-27 08:46
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
130A左右,视情况有变动.
14-05-27 09:27
5楼
编辑
引用
管理
ncy123
3楼资料很好,谢谢分享。
14-05-27 09:50
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
三楼共享不错。大拇指一个。
50方截面电缆带三台30kW电机有点紧张。会发热。这说的是满载,所以,50m以内距离,也可以用。
最后修改:
2014/5/29 7:04:16
14-05-27 14:17
7楼
编辑
引用
管理
WILYINSHUAI
三楼好资料
14-05-27 15:27
8楼
编辑
引用
管理
dai888518
跟距离等等有关.
14-05-27 17:56
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
与敷设方式、供电距离、材质等相关;
具体到电机,与负载率等又有关系。