主题:呜呼哀哉,空压机的电机使用了没有几天就......

点击:742 回复:9

  呜呼哀哉,刚刚在外面修好的30KW空压机电机啊,空压机的电机使用了没有几天,只听得嘎巴一声,就一团火球出来了,把空压机外壳内部的海绵都烧着了,幸好自己在现场,及时使用了灭火器才可以控制住了火苗。
   现在想想都感觉害怕啊!
   刚刚修好的电机居然没有使用几天就一命呜呼了,打开看了看电机的绕组,原来是绝缘没有做好引起的。
14-05-26 18:16
       索赔啊。
14-05-26 18:36
确认绝缘没有做好,找修电机的问问。
14-05-26 18:47
              质量问题
14-05-26 19:29
如果是螺杆空压机,设备用的电机并非是普通绝缘等级,普通电机是E级漆包线,而螺杆电机是F级。
F级的耐温非常高,大约是150℃以上,而普通绝缘耐温大约只有120℃以内。
我们公司曾经换过空压机的线圈,用的是F级漆包线,设备运行时,电机的表面相当烫,每天18小时,已经用了10年以上,现仍然在用。
最后修改:2014/5/26 20:03:45
14-05-26 19:34
确认是绝缘问题,可以找修电机的要求包修啊。
14-05-26 19:39
是啊 应该是包修的啊
14-05-27 09:37
维修电机都有保三个月的,是行规
14-05-27 09:40
没有事先要求的按普通漆包线做。
14-05-27 20:40
也难怪,电机修理工根本就不知道该电机的绝缘等级要求,也不知道需用耐高温的漆包线。
最后修改:2014/5/28 17:49:32