登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:无功功率补偿问题
点击:1211 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
么么哒
各位老师好,本人菜鸟,有几个问题想请教?1,无功功率自动补偿控制器上显示多少数值算是合格?我公司的显示-.933等不停变化,对吗?2,我公司是250KVA变压器配了5只自愈式低压并联电容器,其中有一只电容器的断路器没有推上电容器没有通电,这样影响无功补偿吗,如果影响,那么可以直接把断路器合上吗?3,还有其中一只电容器缺一相电,影响补偿吗?请各位老给指教指教。谢谢!
14-05-25 19:14
1楼
编辑
引用
管理
昊深
有0.9就可以了,0.933是很好的,再多就不好。开关未合上:1.有可能开关坏了,2.有可能电容坏了。要检查电容接触器开关,没问题就可以合上。
14-05-25 19:51
2楼
编辑
引用
管理
么么哒
您好,—.933是好的,那么那个电容器不合上断路器是不是也可以?假如以后补偿不够了,或者说有一个电容器坏了,再把它合上当个替补行吗?谢谢!
14-05-25 20:13
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
当然,现在已经够用了,可以不把没有用上的再投入,作为后备,将来如果功率因数下降再投入。
14-05-25 20:16
4楼
编辑
引用
管理
lf2039952
电容补偿柜是依据负载功率大小决定补偿多少,感性负载多就相应补偿多些,要是根据变压器配的话行业里基本是按变压器容量的30%配,一般工厂用电量因季节或设备运转多少变化比较大,所以电容柜尽量不要做成6步以下的。电容数量尽量多,相应电容容量就下来了,这样补的更精确,还有步数少了,接触器就要选大,接触器CJ19-63很容易坏的!
14-05-25 21:25
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
问工厂财务部,看公司的电费单里面,无功电度数所要缴纳的电力损耗费用是否呈巨额增长的态势。
如果是,马上联系供电公司确认是否公司无功补偿不达标所致。
如果不是,楼主就高枕无忧吧。
其实财务部是比较清高的部门,有时候是爱理不理的。有一种方法可以不用和财务部打交道,直接进公司的高压配电房计量柜手操电度数逐月进行比对。
最后修改:
2014/5/25 21:36:19
14-05-25 21:35
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
4楼说的有理。
14-05-26 12:28
7楼
编辑
引用
管理
么么哒
您好:我们公司是以办公为主的小公司,主要负载就是几十台空调(不会同时全都开)和一些办公设备。照我描述的补偿数值是否合适。另外是不是把那只没有投入工作的电容使用上会更好一些。如果要把那只电容器投入使用,只需把断路器推上就可以了吗。谢谢!
14-05-26 17:58
8楼
编辑
引用
管理
龙山石头
呵呵,无功补偿的问题,我来回答一下。
楼主你看一下空调是单相的还是三相的?如果是单相空调,最好用分相电容器补偿。分相补偿是用3只互感器取样的。
你的功率因数是-0.933,说明是过补了。建议你检查一下。
如果暂时不打算改为分相补偿,最好把ABC三相负载的空调数一样多,这样效果会好一些。
14-05-26 20:51
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
引用
lf2039952
在 2014/5/25 21:25:01 发言
【内容省略】
确实很容易坏,今年换了好几个了。
14-05-26 21:17
上一页
下一页
工控新闻
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
更多新闻资讯