登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:编码器如何应用 ?
点击:1066 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
twtynijj
有个编码器 有8 根线 一根是电源5V 一个是0V 另外6根分别是 黑 ,黑白 。橙,橙白。白,白红。
第一次见这东西 怎么用 怎么接入PLC 懂行的同志 能讲讲吗?
14-05-18 18:12
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这种编码器叫正交型编码器,是差分输入形式的。抗干扰能力强。
14-05-18 20:09
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
太佬 这东东咋用呢 这么多线 是不是有的不用接呢?如果我想用它的计数 该怎么帮呢 ?
14-05-18 20:13
3楼
编辑
引用
管理
fireray
我也想知道 。计数的话用一根信号线应该就行了,不知道对不对。
14-05-18 21:12
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
计数用一个信号,鉴向用两个信号;定位用三个信号。
14-05-19 08:05
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
plc上要接高速计数模块,差分型的
14-05-19 08:13
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
好东东啊,端子名很清楚的说明了
14-05-19 09:36
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;想接入PLC,首先你的PLC要支持差分输入;
一般PLC上自带的高速计数是不行的,可以配专用的高速计数模块;
14-05-19 16:07
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
褐、蓝接电源和参考点位。做编码器的供电电源。黑、黑红接信号输入的正和负端,检测脉冲。这就是计数功能的使用。太简单了。
14-05-19 19:20
9楼
编辑
引用
管理
twtynijj
这样呀 是不是所有的PLC都可以接入呀 我看 到哪么多线就傻眼了 谢谢呢 我回头试一下 你说接信号的输入端 是不是黑接XO 黑红接一输入端的电源负端 编码器是5V供电 输入端子上24V的 可以这接入吗?
14-05-19 19:38
上一页
下一页
工控新闻
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
全球首个人形机器人运动会开幕
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
更多新闻资讯