主题:人机界面镀膜机
点击:633 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
510980838
现有一台棘手的工控机,很急请前辈们帮忙分析分析。
问题:
现有一台人机界面的全自动工控机,磁控镀膜机,在用自动状态下加工生产时,有一对中频电源突然电压、电流都为零,占空比从80KHZ降到10.8HKZ然后过几分钟又回复正常,情况就是这样不停往复。但是在打到手动状态下,生产又可以没有熄灭过。请前辈们多指点啊
14-04-22 00:02
1楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
是不是厂家的尾款没有付清?
14-04-22 08:24
2楼
编辑
引用
管理
510980838
额 早已全部付清,机台保修期只有一年。机台买回好几年,很多故障全靠自己花时间去慢慢找原因根本就没有任何技术
支持。希望前辈们多多指教啊
14-04-22 20:49