主题:用一数字万用表测一220avc电压,怎么会把表烧了??档750avc
点击:5445 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
rulersun21
用一数字万用表测一220avc电压,怎么会把表烧了??档750avc
05-05-01 19:59
1楼
编辑
引用
管理
liu_wenhu
只要你选的量程没错,是不会烧表的。不知你表笔的位置是 A COM 还是 V/R COM
要是前者,表烧了就不奇怪了!
05-05-01 21:06
2楼
编辑
引用
管理
lxiji123
不知你是市电还是脉冲波?
05-05-01 21:28
3楼
编辑
引用
管理
liufutom
是vac 不是avc 吧?可能是你的表笔端子插错了,或是你的表本身有问题,换档开关位置不准,或是你拔下来旋转手柄插回去的时候插反了.
05-05-03 02:35
4楼
编辑
引用
管理
胖子中的胖子
质量问题!
05-05-03 10:02
5楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
表笔是不是给插错了,或是把档给弄错了
05-05-04 08:30
6楼
编辑
引用
管理
songjk
不是表笔插错了,就是表本身有问题。
我曾经碰到过类似情况:一次我们三个电工和工程师一起量配电柜电压,用的是一块韩国进口的数字表,工程师亲自拿表笔测量,一个电工拿表,测前拿表的电工提醒工程师,单位的线电压有点高,超过了400V,要工程师将量程打到1000V,工程师说没关系,将量程打在400V。表笔刚一打上去,“砰”的一声,表内就炸了,差点没伤着人。
05-05-07 00:21
7楼
编辑
引用
管理
59717
档和表笔那一项错了????????????????????????????????????????
05-05-07 04:46
8楼
编辑
引用
管理
leondandan
8成是插在电流孔了
05-05-07 07:17
9楼
编辑
引用
管理
stonesbaby
原因太多,慢慢考虑
05-05-07 16:28