20楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
没用过这种带有I/O的CPU
14-04-01 21:19
21楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
你放在了哪个程序块里,是否未被调用,下面的绿条跑吗,再次确认输入接线无误,变量表观察下输入点,还有CPU状态正常吗,直接传送个65535给QW136,看输出是否全部输出了
14-04-01 21:35
22楼
编辑
引用
管理
ZeroStart
就在OB1中编程的,就是没有输入,绿条不走,断在按钮处,实际的输入线已经是接好了,输入的绿色指示灯亮了,CPU就是不能接受输入,也就没有输出了。
14-04-01 22:06
23楼
编辑
引用
管理
ZeroStart
CPU的状态时正常的,运行时DC和RUN两个指示灯亮。
14-04-01 22:07
24楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
刚才测试了,不接负载,灯也该是亮的,sorry 误导你了,还是不能了解你的问题出在哪里!!!!!!
14-04-02 12:16
25楼
管理
491892400
该帖内容不符合相关规定!
14-04-02 13:02
26楼
编辑
引用
管理
273708367
1,电压不够
2,你确定你用PNP方式给的线号吗?
3,数据地址跟物理模块地址没有组态好。
就知道这些了。。。
14-04-02 21:06
27楼
编辑
引用
管理
wenquan753
通讯又没哟问题?
14-04-02 21:16
28楼
编辑
引用
管理
ZeroStart
谢谢大家的回复,是我的疏忽大意,输入的接线出问题了,没有构成回路。自己没学好,给大家填麻烦了。。。。
14-04-02 22:54
29楼
编辑
引用
管理
chenqing309
没有在线抓个图?