主题:关于16平方的代替
点击:1183 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
339647072
请教大家可以用16平方的电缆用4条4平方的代替吗?
14-03-15 15:09
1楼
编辑
引用
管理
506196668
当然可以,只要保证电线完好无损就可以了,其实根据电流的区肤效应,这样过电流还大点。
14-03-15 16:35
2楼
编辑
引用
管理
weixiu123
应该可以的 放心用吧
14-03-15 16:41
3楼
编辑
引用
管理
1920395409
可以代替的.
14-03-15 19:52
4楼
编辑
引用
管理
346953791
四条国标的完全可以。。放心用。。。
14-03-15 20:17
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
完全没问题,只是不好看而已
14-03-15 20:50
6楼
编辑
引用
管理
华星电仪
截面积一样,承担的电流也一样,当然可以代替
14-03-15 21:04
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
为什么要代替,敷设方式如何。
14-03-16 17:52
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这样可以
放心使用
14-03-16 18:24
9楼
编辑
引用
管理
信息保密
引用
506196668
在 2014/3/15 16:35:07 发言
【内容省略】
趋肤效应是出现在高频应用的情况。这里是工控平台不会涉及高频的应用吧。
LZ应该是用于接地电缆吧,没有听到有人敢保证4根可以替代1根的说法,请工厂供电的专家说说吧。
14-03-16 21:43