公司一台11KW浅水泵,刚下水时对地绝缘50M欧,运行一段时间后下降至0.5M欧,还能继续运行吗?
14-03-14 20:02
0.5兆欧还能运行吗,理论上绝缘程度不够了.应该是水冷的吧,又条件的话重新烘干再摇一下绝缘程度.
14-03-14 21:07
潜水泵要加漏电开关
14-03-14 21:49
能,坏了买新的,如果现在已经坏了,也不怎么好下手了,还不如用下去,前提是人要安全
14-03-14 22:31
估计危险!
14-03-14 23:16
看来是进水了
14-03-15 00:24
安全第一啊
14-03-15 16:14
楼主怎么想到要去测一下啊  是打不了水了吗
14-03-15 16:26
恒压供水的变频器20天前报一次接地故障,拆电机线摇绝缘方知为0.5M欧,没有处理接线后运行至今,且变频器没有报
警,电流无明显异常,运行正常.
最后修改:2014/3/15 19:02:09
14-03-15 17:32
你运行的多长时间,如果是摇表检测是那么,那就还可以用。
14-03-15 20:16