主题:三线接近开关如何接西门子s-300PLC, plc输入点是24v还是0v ,接近开关电源应该从何处取,选用pnp类型的还是npn类型的开关

点击:8921 回复:13

PNP 高电平有效
14-03-06 12:44
S7-300I/O模组,32点的用PNP,16点的用NPN的吧
14-03-07 08:53
300的PLC数字量模块是晶体管的?没有继电器的?要是继电器输入的就不用分接近开是NPN的还是PNP的了吧?
14-03-08 00:46
好象有的plc都是直接接上,不管你pnp还是npn只是拔一下转换开关而已。
14-03-11 15:22