主题:昨天晚上同事说他家装修新改的电器,有一个插座有毛病。

点击:1671 回复:28

是不是还太潮,俺现在住的就是,刚住进来,什么都不插不跳闸,哪怕插个剃须器都跳,过了些日物业来检查,居然不跳了.
14-02-22 09:45
剪掉的是三脚插头的话,同时也就剪掉接地保护了,把热水器的接地线再接大地试试还跳吗
14-02-23 12:20

引用 fuhuafeng72 在 2014/2/21 9:32:44 发言【内容省略】

精彩。去看了看,把插座的零线和地线对调就ok了。原来是那个装修的电工把零线和地线接错了。
14-02-23 16:56
有可能零线 地线接反了
14-02-24 08:15
漏电保护装置是零序保护,可能是接线问题,我分析1是该插座零线没经过漏电保护开关所致,另外就是地线与零线接反了 。
最后修改:2014/2/24 12:44:46
14-02-24 12:43

引用 yanwen0227 在 2014/2/23 16:56:54 发言【内容省略】

同意楼上意见
14-02-25 21:49

引用 知道一点 在 2014/2/22 9:45:12 发言【内容省略】

世界之大无奇不有!
14-02-26 06:31
是不是接错线了啊
14-02-26 14:25
建议带个万用表
测一下
14-02-26 22:18