登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电流互感器是否一定要从P1进?
点击:32085 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
hansenblue
三相四线式电表接入电流互感器如果三相线从P1进,P2出的话则S1为正 S2为负,这个很好理解。
那么如果我三相线从P2进,P1出同时S2作为正,S1作为负接入电表是否可以?
有没有什么影响?
14-02-19 23:21
1楼
编辑
引用
管理
zytlc
可以,没有什么影响
14-02-20 00:14
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
同相就行
14-02-20 08:04
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当如楼上二位所说。
14-02-20 15:00
4楼
编辑
引用
管理
laozhou123
没有什么问题,就是同名端的问题。
14-02-20 16:59
5楼
编辑
引用
管理
346953791
那样接电表会倒转的吧。。至少我上次就是接三个电流互感器。。就是P2向上。三个S2同为接地。。表就会倒着走。。后来把互感器P1朝上就好了。。
14-02-21 14:42
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
电流互感器里面就是一个电感线圈,没有其他东西。反过来同时也要把S1和S2也反过来。这样就没事了。从P1进只是给个标准安装方法。
14-02-21 14:47
7楼
编辑
引用
管理
935570076
电流互感器 ,解法黑重要,如果能懂得,原理接怎么都行吧
14-02-21 22:22
8楼
编辑
引用
管理
tcl999ling
14-06-25 16:11
9楼
编辑
引用
管理
tcl999ling
14-06-25 16:11
工控新闻
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
更多新闻资讯