  今天被这个西门子软件搞惨了, 有人说出现这些问题的原因是软件不兼容,需要升级step7 microwin v4.0到SP9, 安装的时候提示需要卸载老版本,卸载又没有卸载程序,好不容易卸载了又卸载不干净,反正就是安装不了了,电脑里有很多软件,不想重装啊,就算是重装了系统,装好了这个,装那个又不行。
  国产软件赶快赶超这个西门子吧,我想学国产软件啊。
14-02-20 14:59

引用 step1 在 2014/2/20 14:59:20 发言【内容省略】

国产软件赶超西门子?没指望了……
为什么我来告诉你,都想不花钱,西门子还能靠卖硬件赚钱,国产软件有点啥?几次用户盗版就完蛋了。
你还是先买套国产软件支持一下吧。
Regards
14-02-20 15:51
附件 11.jpg
我编了个这样的程序来测试前面15楼的的界面, 现在的改变滑条或者Tang100的数据,PLC的模拟量输出有相应的变化,接通PLC的两个输入点I0.0\I0.1, 界面上P99和P100 响应正常。 我在界面上点击P99和P100的两个开关(连接M20.0和M20.1),界面上动作正常,但是PLC的输出点Q0.0和Q0.1没有反应,这是为什么?
最后修改:2014/2/20 18:42:32
14-02-20 18:37

引用 东昌机电 在 2014/2/20 15:51:48 发言【内容省略】

现在是学习阶段,买不起,我看到用于实际项目工程的很少用盗版软件的,对于设备来说,软件成本很低,稳定性和可靠性更重要。
14-02-20 18:39
哪有这样的视屏??
14-02-20 18:54

引用 step1 在 2014/2/20 18:37:05 发言【内容省略】

简而言之: 设备的运行状况可以显示,但是按钮控制不了设备的动作
14-02-20 19:08
模拟量MW0的信号又过去了,开关量信号不能发送
14-02-20 19:26