主题:300PLCWINCC已经投运工程DP.以太网现在我想上载程序?谢谢
点击:1304 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
275178751
新建一个项目,如何设置PG/PC有很多的TCP/IP,该选那个?后面如何设置能通讯上[/upload]
。。。
运行中的PLC上载程序会有问题吗有什么注意事项?
最后修改:
2014/2/14 18:51:27
14-02-14 18:43
1楼
编辑
引用
管理
zytlc
就用当前的设置,直接上传。
14-02-15 08:08
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
带PN口的PLC才能通过tcp/ip上传程序,否则好像不能上载!
14-02-15 10:31
3楼
编辑
引用
管理
275178751
这个工程已经投运了,上传程序时我新建了一个项目,不知如何设置,直接上传能通讯么,试了一下发现不了PLC,所一通信不上,该怎么做?
14-02-15 14:53
4楼
编辑
引用
管理
275178751
是不是哦,我想不至于吧
14-02-15 14:54
5楼
编辑
引用
管理
zytlc
用第一个图片的,第二个图片的不认路由器
14-02-15 17:35
6楼
编辑
引用
管理
275178751
引用
zytlc
在 2014/2/15 17:35:24 发言
【内容省略】
tcp/ip_ndiswand这一项么?
14-02-15 18:48
7楼
编辑
引用
管理
275178751
引用
zytlc
在 2014/2/15 17:35:24 发言
【内容省略】
选说的这一项没得反应
14-02-15 19:07
8楼
编辑
引用
管理
275178751
引用
zytlc
在 2014/2/15 17:35:24 发言
【内容省略】
选说的这一项没得反应,也没有ip地址,不能通信
14-02-15 19:11
9楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
网卡选倒数第三个,选倒数第四个需要PLC启用了ISO功能,直接新建空项目,然后上传到PG