主题:修改时间值
点击:912 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
cfg168
这和你的程序有关,你直接用外部输入替代M1试试,比如X1代替M1。如果PLC仍然不能停机,就是你的编程错误。
14-02-04 10:43
11楼
编辑
引用
管理
liumingjin
我是启动开关X0与M0并联,停止开关X1与M1串联.在PLC上能操作启动和停止.就是在触摸屏上不能.如在触摸屏上用ON/OFF按钮,功能选择交替型开关属性,按一次能停,但开关一直保持,需按两次,这样肯定不对,是哪错了?要象常规按钮一样,手按下时通,手松开时开关断开,需怎样设计?
14-02-04 13:15
12楼
编辑
引用
管理
wangri
应该是你的启停按钮的功能错了,M0与M1按钮,数据对象值操作应该设置成 “按1松0”。如下图
14-02-04 13:32
13楼
编辑
引用
管理
liumingjin
谢谢理解,我这用的海泰克和威纶,好象都没你那功能,问老师:海泰克和威纶有你那样的功能设置吗?怎么找?
14-02-04 14:44
14楼
编辑
引用
管理
liumingjin
楼上的老师能再给讲讲吗?
14-02-05 10:13
15楼
编辑
引用
管理
wangri
如下图:
14-02-05 13:06
16楼
编辑
引用
管理
wangri
14-02-05 13:15
17楼
编辑
引用
管理
liumingjin
谢谢wangri耐心指导,成功了.工控论坛,值得信赖.