40楼
编辑
引用
管理
2238759655
各位说都都很有道理 超负荷导致的 电缆都脆掉了 严重老化 现在整条都换新的了 放了3条185的 其中两条并联 到现在也没搞明白 有负载没事 没负载却炸了 真有这么巧
14-02-17 10:48
41楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
我们有过换每根95平方,共40多根电缆的记录,做线鼻子做到手发酸.电缆堆得过密,发热烧掉一部分.
14-02-17 11:57
42楼
编辑
引用
管理
wanghao389131
绝缘损坏的可能性比较大
14-02-17 18:54
43楼
编辑
引用
管理
1294023404
好危险啊!
14-02-18 00:02
44楼
编辑
引用
管理
m364285935
我们是锅炉粉尘爆炸直接把墙给干倒了!
14-02-20 20:27