登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:原来接AC24V的电阻加热丝,可以接DC24V吗

点击:2681 回复:19

想知道电阻加热丝的一些用法,如交流的可以接直流吗?原来接AC220V的可以改接AC110V或更低吗?
14-01-20 09:49
功率大了
14-01-20 10:00
“电阻加热丝的一些用法,如交流的可以接直流吗?”
电阻加热丝,可以接交流、直流,交流电压有效值=直流电压;
14-01-20 10:49
原来接交流的改接直流应该可以,藐视功率会增大一点点。220的接110功率会下降,发热量大大降低。
14-01-20 10:50
可以的,功率就不一样了
14-01-20 11:04
交流改直流功率要大一点,高压改低压功率要减小,太低时就没有加热效果了。
14-01-20 12:34
可以改的,但没必要,加热管价格也不高。
14-01-20 15:26
可以,发热量就不一样了!
14-01-20 15:49
220伏接110伏功率变小了。
14-01-20 17:56
   可以的。
    第2个问题,也可以,但110V的功率下降到220V的1/4。
    功率P=U*U/R,其中U为电压,单位V,R为电阻加热丝的电阻值,单位为欧姆,功率P的单位为瓦特。
14-01-20 18:17