主题:熔断器爆了
点击:1300 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
潍落
昨天客户说软起爆了,前天还运行一个小时是好的,昨天就爆了,到现场看了一下,上面的熔断器爆了,软起拆后可控硅是好的,大家都说说什么原因引起的、你们遇到过没?
14-01-15 10:47
1楼
编辑
引用
管理
小麻籽
软启动上口电源短路了吧,曾见过老鼠上去了造成短路,两相短路放炮,后面的器件无问题。
14-01-15 11:21
2楼
编辑
引用
管理
binzhouding
偶遇到过,软器上面的熔断器化了,
14-01-15 11:26
3楼
编辑
引用
管理
yudengj
快熔这种安装方式容易出现这种情况,快熔爆或接线螺丝松容易造成三相电源短路。
14-01-15 11:45
4楼
编辑
引用
管理
1920395409
软启上端短路了吧。
14-01-15 12:04
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
快溶保险因负载损坏不会出现这种现象,还是上端短路造成的。
14-01-15 12:38
6楼
编辑
引用
管理
1634209129
没有见过 学习一下
14-01-15 13:05
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
上端短路造成。可能是灰尘太多也有可能是老鼠爬过。
14-01-15 13:19
8楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
是不是上口短路了
14-01-15 13:55
9楼
编辑
引用
管理
wanghao389131
引用
hwl123
在 2014/1/15 12:38:32 发言
【内容省略】
可能是这样的
14-01-15 14:52