主题:零线接地空开会跳吗
点击:5430 回复:34
20楼
编辑
引用
管理
laozhou4
你的零线没过漏保,当然会跳了
14-01-15 17:09
21楼
编辑
引用
管理
ascent
如果有条件试验的话,原理就能更深刻理解啦。
14-01-15 18:37
22楼
编辑
引用
管理
北原三石
用其他的方法试了下确实,不过差点电着俺,有点危险的实验
14-01-15 20:03
23楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可以画一下原理图看看(当然,心里想的也行);
“零线一段和设备相接”,不知是接到外壳还是端子排或是加热器的一端。
14-01-15 21:36
24楼
编辑
引用
管理
wangxuantao10
会跳
14-01-15 22:03
25楼
编辑
引用
管理
wenquan753
引用
Kate
在 2014/1/15 11:52:08 发言
【内容省略】
有理
14-01-15 22:05
26楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
零线经过漏电保护器后就不能进行接地了。
14-01-16 19:21
27楼
编辑
引用
管理
尘-201
一根火线进漏电保护 能不跳吗
14-01-16 19:46
28楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
引用
北原三石
在 2014/1/15 11:55:42 发言
【内容省略】
漏电开关到负载断不能接地!
14-01-16 19:54
29楼
编辑
引用
管理
北原三石
嗯 谢谢老师,我现在已经理解啦
14-01-16 22:25
上一页