主题:零线接地空开会跳吗
点击:5430 回复:34
楼主
编辑
引用
管理
北原三石
很想问各位老师,一路火线经过熔断器,到固态继电器然后到漏电保护器再到一个端子牌,直接一端接到加热器的,另外零线一段和设备相接了,漏电保护为什么会跳呢?还有就是为什么我把熔断器都已经去掉了为什么还是会跳闸?
14-01-15 10:44
1楼
编辑
引用
管理
Kate
没搞懂漏电开关的原理?一句话:流进多少电流就要流出多少电流,差额大于漏电开关的动作值就必须要跳闸。
14-01-15 11:52
2楼
编辑
引用
管理
北原三石
零线接地也要跳,零线不是本来就接地吗?20A的漏电保护,难道是零线带电?
14-01-15 11:55
3楼
编辑
引用
管理
北原三石
这就是漏电保护器设计的特点。在漏电保护器下端出来的任意一根线与地相连时,漏电保护器都会动作,这是真确的
14-01-15 12:10
4楼
编辑
引用
管理
北原三石
这就是漏电保护器设计的特点。在漏电保护器下端出来的任意一根线与地相连时,漏电保护器都会动作,这是真确
14-01-15 12:10
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
一楼已经说得很清楚了,火线经漏电保护器到负载,经负载到零线并经过漏电保护器,漏电保护器检测出入的电流是否一致,不一致并超出一定范围后就跳闸保护。
14-01-15 12:35
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
漏保的问题,换成不带漏保的
14-01-15 12:46
7楼
编辑
引用
管理
华星电仪
可以做个试验:找个三眼插座,在火线上连个电阻,电容(串联),另一端连接到地线标示脚上。由于电流经地线走了,漏电保护器检测到的火线入的电流大于零线回来的电流,就会跳闸!
14-01-15 12:51
8楼
编辑
引用
管理
szsxzap
会跳的
14-01-15 13:11
9楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
零线接地漏保跳闸
14-01-15 14:00