主题:通过外部面板操作,如何连续变更三菱变频器的频率?
点击:1861 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
1713355956
变频器是FR-D700-0.75K-CHT系列的,请高手指点 谢谢
最后修改:
2014/1/14 10:19:54
14-01-14 10:17
1楼
编辑
引用
管理
luoliming
可以详细说明点吗
14-01-14 10:20
2楼
编辑
引用
管理
1713355956
引用
luoliming
在 2014/1/14 10:20:15 发言
【内容省略】
就是不与触摸屏或PLC通讯,通过外部设定,能否在变频器运行过程中,通过旋转“M”旋钮,进行频率设定,在一定范围内改变变频器的运行频率,小弟是新手,敬请指点~
14-01-14 10:32
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
你的意思就是要变频器手动调节频率了。把频率来源设定到面板电位器就可以了。
14-01-14 10:38
4楼
编辑
引用
管理
华星电仪
把变频器控制选择为键盘控制
14-01-14 11:08
5楼
编辑
引用
管理
1634209129
可以把运行模式设为3,端子启动,面板旋钮给频率。变频器出厂默认的是面板启动,面板旋钮给频率
你可以详细看下运行模式 选择适合你要求的
14-01-14 11:43
6楼
编辑
引用
管理
1713355956
多谢 我试试
14-01-14 11:47
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
说明书对每种工作方式都有清楚地说明,包括需要调整的参数,不知楼主为什么不先看一下。
14-01-14 12:40
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用面板上的拨轮,或设成外部用外接电位器就行了;
14-01-14 19:31
9楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
用PU/EXT进行切换PU操作就可进行面板调速。