现场线缆接地,造成高压开关柜内熔断器有一个烧了。其他2相没烧的是不是也要一起换掉啊。我是这么认为的。
14-01-07 21:49
呵呵,钱多的话可以多买几个回来放着,拆旧装新也得。
毕竟是一次性的东西。
14-01-07 22:39
不知是一线接地还是多线。
对高压不熟悉;想来,只需换熔丝断掉的即可。
14-01-08 08:07
应该是那个坏换那个 要确保故障已排除
14-01-08 08:09
个人认为换一个也可以,这个不是质量原因。
14-01-08 08:10
不用,但一定要用同规格大小的
14-01-08 08:15
坏一个换一个阿,电压等级和电流一定要和原来一样哦,关键要检查熔断原因
14-01-08 09:47
换一个就行
14-01-08 10:37
换一个就可以,参数必须一样啊
14-01-08 18:37
一个就行,跌落开关了就得换三个了。
14-01-09 15:31