主题:三菱PLC FX1N—24MR 0.68欧的保险丝坏了,可不可以用2W0.68欧的电阻来替换?
点击:1771 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
拓海科技
三菱PLC FX1N—24MR 0.68欧的保险丝坏了,可不可以用2W0.68欧的电阻来替换?
14-01-06 22:34
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
功率稍大了一点,用应该没有问题
14-01-07 08:18
2楼
编辑
引用
管理
gordon
如果只是保险电阻本身的问题,临时替代一下没问题,如果是后级电路有问题,那就起不到保护的作用.
14-01-07 08:48
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
关键是失去了保护功能,如负载无问题可应急使用。
14-01-07 09:17
4楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
[face=楷体_GB2312][/face]原来FX1N里面的保险长这样,我可是从来没拆开来看过。
14-01-07 09:39
5楼
编辑
引用
管理
wanghao389131
第一次看到
14-01-07 13:40
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
烧保险电路应该有问题的吧。
14-01-07 18:32
7楼
编辑
引用
管理
1531214350
如果是应急还可以。
14-01-07 22:22
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
应急可以用,最好是查明故障原因。
14-01-08 08:47
9楼
编辑
引用
管理
lqf1963
用一瓦的
14-01-08 10:42