我厂现场动力柜都是三相四线制。在使用过程中我发现,有的动力柜零排和柜子本身是通的,有的零排和柜子是绝缘的。而且柜子和大地和整个厂房地是相连的。这是嘛系统啊。
14-01-03 17:05
不规矩的系统
14-01-03 18:15
2楼
该帖内容不符合相关规定!
14-01-03 18:22
是不是接错了呵呵呵
14-01-03 18:32
有的零排和柜子是绝缘的??
看看变压器中性点怎么连接的吧。
14-01-03 19:21
低压接地系统分类主要有以下几种:IT、TT、TN(包括TN-C、TN-S、TN-C-S)系统。
TN-C系统的特点:PEN线兼有N线和PE的作用,节省一根导线;重复接地,减小系统的接地电阻;PEN线产生电压降,外露可导电部分对地有电压;PEN线在系统内传导故障电压;过电流保护兼作接地故障保护。存在以下不安全因素:PEN线断线时外壳带220v电压;此系统不能使用RCD保护;不能使用四极开关,不能断PEN线;PEN线有电流,外壳有电位,使用场所要求三相负载均衡,并有熟练得维修技术人员。
TN-S系统的特点:PE线和N线分开,非故障时无电流,外露可导电部分不带电压,比较安全,但多一根线;PE线在系统内传导故障电压。使用场所防电击要求高、爆炸和有火灾危险的环境以及建筑物装有大量信息技术设备。
TN- C-S:电源进户前节省了PE线,进户后PE线、N线分开,系统安全水平与TN-S系统相同。
TT系统特点:外露可导电部分有独立的接地保护,不传导故障电压;有两个独立的接地体,发生故障时接地故障时接地故障电流较小,不能采用过流保护兼作接地故障保护,而采用剩余电流保护器;因采用剩余电流保护器保护线路,故双电源(双变压变压器与柴油发电机组)转换时采用四极开关;易产生工频过电压。使用场所:等电位连接有效范围外的户外用电场所、城市公用用电、高压中性点经低压电阻接地的变电所。
IT系统特点:发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非接地相对地的电容电流,其值很小,外露可导电部分对地电压不超过50v,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;220v负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;安装绝缘监察装置。使用场所:供电连续性要求较高,如医院手术室、应急电源等。
14-01-03 19:26
还真有这种可能的,当柜子在干燥水泥地面且不做接地时
14-01-03 21:48
没明白
14-01-04 07:48
这种接法很普遍,
14-01-04 08:04
你统一改造一下
14-01-04 08:31