主题:s7-200 226DC/DC/DC 485通讯优化

点击:1029 回复:20

引用 977998309 在 2014/1/7 13:32:33 发言【内容省略】

有错误计数吗?
14-01-07 17:25

引用 guanyumou 在 2014/1/7 17:25:56 发言【内容省略】

还没发现。。。
14-01-07 21:13

引用 977998309 在 2014/1/7 21:13:39 发言【内容省略】

如果有若干从站没有响应呢?
14-01-07 21:29

引用 guanyumou 在 2014/1/7 21:29:50 发言【内容省略】

通讯处理还没作闭环处理,都是开环控制。
14-01-07 21:41

引用 977998309 在 2014/1/7 21:41:08 发言【内容省略】

假如64站中的63个都无响应,耽搁的时间太多了,应该考虑无响应的问题,倘若某个从站连续最大化次数没有响应,那么就暂时不去和它通信,等到通信恢复时间到了,再尝试与其通信!
14-01-08 16:42

引用 guanyumou 在 2014/1/8 16:42:29 发言【内容省略】

嗯,好的谢谢提醒
14-01-08 21:11

引用 977998309 在 2014/1/8 21:11:44 发言【内容省略】

哪里,我应该向你学习才对!
14-01-08 21:12

引用 guanyumou 在 2014/1/8 21:12:48 发言【内容省略】

谦虚了表情
14-01-08 21:35

引用 977998309 在 2014/1/8 21:35:56 发言【内容省略】

哪里!看得出你是高手!确实应该向你讨教!
14-01-09 17:31
建议采用条件通讯,即有指令发出时通讯,其他时间定时(如10秒一个周期)查询(状态),
这样可以保证有命令优先发出执行。
另外增加抗干扰能力,请多分几个组,每组6-10个变频器,相互不要通讯直连,采用485隔离器 连接,
这样可以减少阻塞,提高通讯速度。