主题:求助软启动器
点击:968 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
hlslh
各位大虾你们好,现在我单位的欧瑞软启动器总是坏。各位有这方面的资料或经验能不能分享一下。万分感谢。
14-01-02 09:17
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看下负载与额定功率是否一致,检查下机械传动装置部分是否正常?还有显示的故障内容是什么,针对性的查下
14-01-02 09:39
2楼
编辑
引用
管理
qjj740210
欧瑞软启动器品质问题还是使用环境问题?这是要首先判明的。
14-01-02 09:42
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
能判断出是怎么坏的吗?使用问题 ?产品问题?具体事具体分析!
14-01-02 10:21
4楼
编辑
引用
管理
hlslh
停车的时候还好好的。等开车时,合闸送电它的面板就总是闪烁,不知是什么原因。坏了十个了。都是这个故障。是欧瑞的软起动器
14-01-02 10:58
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
引用
hlslh
在 2014/1/2 10:58:39 发言
【内容省略】
从什么时候开始坏的,多大功率的?什么负载?以前用的好好的?坏之前做了什么改动没?
14-01-02 11:07
6楼
编辑
引用
管理
潍落
找厂家吧,坏了这么多就是大问题了。
14-01-02 16:27
7楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
14-01-02 19:12
8楼
编辑
引用
管理
ascent
可以联系厂家技术工程师去现场指导,这样大的损坏率可能是产品质量问题。
14-01-02 20:03
9楼
编辑
引用
管理
hlslh
可能是到了它的使用寿命了吧?什么地方也没有动,用着就这样了。把振荡管旁边的两个电解电容换了,还有把通电脑板的电源滤波电容换了,就好了。