我认为是短路,不过是水引起的,第二天水干了,所以又可以正常启动了
05-04-27 21:49
11楼
编辑
引用
管理
yjr147
相间有杂物咯
05-04-27 23:51
12楼
编辑
引用
管理
panjan
如果是带热保护的空开,并且双金属片在进线段,而电磁线圈在出线端,那麽在空开多次跳闸后。如果启动电流大。就会引起空开进线端相间 起弧造成空开损坏。上级跳闸
05-04-28 09:50
13楼
编辑
引用
管理
csf810
用兆欧表测一下空开下面的绝缘看