主题:7.5KW变频器带7.5KW的电机,空载电流为什么上10A?
点击:7763 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
yunhai13
7.5KW变频器带7.5KW的电机,空载电流为什么上10A?
变频器RUN到50HZ,用钳形表夹着U,V,W随便哪一相,电流显示10.4A,为什么这么大,理论上空载的时候电流是不是应该在5.6A左右,请问是变频器哪里出问题了?
13-12-23 15:24
1楼
编辑
引用
管理
秀空
用钳形表测不准.
13-12-23 16:46
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;还是查看变频器面板上显示的输出电流更可信一点;
13-12-23 17:38
3楼
编辑
引用
管理
ascent
自带面板电流显示更靠谱些。
13-12-23 19:59
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
楼上几位说的有理;
我却不记得电机空载电流的计算或估算方法了。
13-12-23 20:15
5楼
编辑
引用
管理
2207829667
电机在工频下空载电流多少?
13-12-23 20:19
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
你应该测量变频器进线电流而不是电机进线。
13-12-23 21:18
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-23 21:34
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-23 22:03
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
正常情况下,7.5kW电机空载电流3-6A差不多的,如果空载电流10A,两种可能:其一,电机轴承有问题,内阻大;其二,电流检测有误,变频器输出用钳表测,不好。用模拟的指针表侧电流,比较靠谱。