登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这个电动机能否380V,50/60HZ通用?
点击:1416 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
cadmeister
可以。但和接法有关
13-12-18 19:49
11楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
cadmeister
在 2013/12/18 19:49:02 发言
【内容省略】
工作频率与接法无关,不要弄错了!
接法仅与输入电压有关。
13-12-18 20:02
12楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
当然可以……
13-12-18 20:10
13楼
编辑
引用
管理
zzn6737
380V用三角形,660V用星形。铭牌已经标好了。380V 恒转矩频率范围30-60Hz都可运行。宽频率的嘛?
最后修改:
2013/12/18 21:17:44
13-12-18 21:15
14楼
编辑
引用
管理
hongmei
宽频电机,当然能用啊
13-12-18 21:34
15楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个真可以!
13-12-18 21:46
16楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个电机是变频电机,当让可以了。符合允许的频率范围。
13-12-18 22:07
17楼
编辑
引用
管理
yejingmao
可以的,进口的电机很多都是60HZ的,接我们这50HZ不是没事吗?再说你那个是宽频的
13-12-19 08:19
18楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接成三角形的,AC380V供电;
50 60HZ都可以工作,不过对应的转速是不一样的,60HZ时大约高20%,这点要考虑一下;
13-12-19 08:51
19楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
这个宽频是恒转矩时,油泵阻矩不是恒定的,
会不会有影响?
13-12-20 12:57
上一页