主题:看一半说明书的我
点击:2461 回复:60
10楼
编辑
引用
管理
mengx9806
他要求三角形和星星的送的短接片都一样。所以我接错了
13-12-17 13:25
11楼
编辑
引用
管理
mengx9806
是 的 我看错了,我的错啊
13-12-17 13:25
12楼
编辑
引用
管理
秀空
没事,这个电机不贵
小电机.
13-12-17 13:26
13楼
编辑
引用
管理
1053370790
我遇到过没有铭牌的新电机,也是三角形接法,接线试机送电之前一直在想,不对,肯定不对,三千瓦以下一般都是星型接法。改接法,送电试机,正常。
13-12-17 13:36
14楼
编辑
引用
管理
db20131030
年底了,都没有心情工作,错误是可以原谅的
13-12-17 13:37
15楼
编辑
引用
管理
mengx9806
我可以说是连续加班9天所导致的吗
13-12-17 13:42
16楼
编辑
引用
管理
方小明
你这是什么电机?应该是y型接法是220V,D型接法才是380V呀?
13-12-17 13:49
17楼
编辑
引用
管理
ray276488196
办公室坐久了,干活容易出错滴。。。。
13-12-17 13:52
18楼
编辑
引用
管理
卢学斌
难道电机进货的时候短路片没有连好?还是你们有两种电源?
13-12-17 14:29
19楼
编辑
引用
管理
mengx9806
回答正确,加10分,问题是我前面刚刚试了一台55KW的,用的D接法,到这台,条件反射,根本就没思考,用了同样的接法,而电压不变,就出事了