登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:江湖救急,三菱PLC换电池后,电池故障灯不灭。

点击:12418 回复:27

没事
短时间没问题
13-12-11 21:07
一样啊!电池更换后故障灯不灭
19-11-18 11:43
停机时,CPU复位就可以了。
19-11-18 14:34

引用 晓星 在 2019/11/18 14:34:07 发言【内容省略】

rest了还是不行啊!会是后面哪个模块有问题吗?
19-11-18 18:26
可以电脑连接PLC 看看有什么报警。
19-11-27 08:45

引用 晓星 在 2019/11/27 8:45:48 发言【内容省略】

后来没管它,不影响开机。这几天停了下电再开机就不报了,可能像私服一样换了电池要让充会儿电再关机开机就好了
19-11-28 17:26
原来是这样
24-06-24 18:41
我是这么干的,设备打停机挂锁,PLC不断电,电池换好后等待个5分钟左右。PLC重新上电,故障灯熄灭,报警消除。开机干活
24-06-25 15:18

上一页 上一页

工控新闻