主题:10KV变频器烧模块啥原因
点击:1130 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lqf1963
过几个月就烧一个模块单元,是什么原因,电压高了?环境脏了?
13-12-09 12:28
1楼
编辑
引用
管理
ascent
到目前还没用过高压变频器,同关注。
13-12-09 18:16
2楼
编辑
引用
管理
576187527
只用过ABBS510的路过呵呵
13-12-09 18:32
3楼
编辑
引用
管理
xquan
是10KV还是10KW?什么型号?现场电压实际多少?电压是否变动?也给个祥细吧
13-12-09 21:15
4楼
编辑
引用
管理
eric6132
可能电网波动比较大吧。
13-12-10 07:37
5楼
编辑
引用
管理
ahljj
是不是过压引起的。
13-12-10 08:23
6楼
编辑
引用
管理
dianzima
兴许是脏,或者是干扰,或者是质量,慢慢排查吧。还有可能是负载的问题了呢。
13-12-10 09:22
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
环境好不好,风道好不好。这个还是叫厂家过来比较好
13-12-10 10:30
8楼
编辑
引用
管理
lqf1963
现场电压10.5KV,北京出的,
13-12-11 14:13
9楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
说的过于简单,烧的是什么模块?是在运行起动时还是运行过程中。
13-12-11 22:50