正泰NWK1-G无功功率补偿器显示O.CC,欠流指示灯闪烁,这是怎么回事
13-12-08 12:44
1楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
用电负载电流过小吧
最后修改:
2013/12/8 13:27:07
13-12-08 13:26
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
说明书上是这么讲的。
最后修改:
2013/12/8 13:33:18
13-12-08 13:32
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-08 14:50
4楼
编辑
引用
管理
ascent
当电流值达到后应该就正常了……
13-12-08 15:55
5楼
编辑
引用
管理
576187527
3楼师傅讲的好
13-12-08 19:39
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
zzn6737
在 2013/12/8 13:32:36 发言
【内容省略】
学习了,感谢!
13-12-08 20:23
7楼
编辑
引用
管理
binzhouding
看样子是不是取样电流小啊,
13-12-08 21:35
8楼
编辑
引用
管理
YZT123456778
谢谢大家的回复,不过我们的电流也要一两百多安倍呀!怎么一点反应也没有呢?(互感器是400/5的,电容是BZMJ0.4-30-3的共8台,车间配电房补偿柜。)
13-12-09 10:32
9楼
编辑
引用
管理
lqf1963
实测母排的电流是多少
13-12-09 11:26