登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:为何我的P L C发出的脉冲数和伺服驱动器显示的脉冲数有出入

点击:2220 回复:12

三菱的F X3G的pl c 和MR-J e的伺服 电子齿轮比1:1  我发现伺服显示的脉冲数 要比P LC发出的脉冲数多  五千个脉冲多9个 一万个多10几个   累积起来差了好多  轴上画条线转十圈 明显跟转之前不一样  求高人指点...
13-12-06 13:21
附件 QQ图片20131206132529.jpg
一万个脉冲 多了十五个 表情
13-12-06 13:26
使能信号加了吗?
13-12-06 13:55
PLC到驱动器的连线上套个磁环试一下;
13-12-06 14:17
谢谢两位  我试试
13-12-06 14:22
谢谢版主 加了以后可以了  表情
13-12-06 14:43
呵呵;明白为什么了吧;
13-12-06 16:13
有干扰
13-12-06 16:58
有干扰!
13-12-06 20:48
9楼
该帖内容不符合相关规定!
13-12-06 21:07

上一页下一页