登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】断路器能否全面取代熔断器?(20131203)

点击:2274 回复:39

引用 ascent 在 2013/12/3 12:56:01 发言【内容省略】

这个规定还有吗?我觉得过时了。
13-12-03 13:41
熔断器有一个优点,就是可以做得很小,如细小的玻璃管熔断器,对于一套大型设备来说,每一个电磁阀,每一个电气元件都需要短路保护,如果都用断路器是很占空间和成本的,也没有必要,而且断路器最小的我只看过3A,在大型设备中2A以下的短路保护用熔断器还是很普遍的。
有人说没有刀开关不符合安全要求,我就看到现在买的几百万上千万的设备,从总电源到分支,好像都没有什么刀开关,0.5A的熔断器作为电磁阀线圈的短路保护还是有的。
13-12-03 13:47
各有好处弊端,功能也不尽一样,共存吧。
13-12-03 14:57

引用 step1 在 2013/12/3 13:41:28 发言【内容省略】

1、熔断器有隔离开关的作用:
1)检修设备时,先用断路器切断电路;
2)去掉融管,形成一个明显的断开点,保证维修安全;
3)修好后,再把融管装上,然后用断路器送电;
2、对于特大短路电流,断路器触点间距小也不能断开的大电流,熔断器就可以断开这个大短路电流!
3、还有就是熔断器机构简单、价格低廉,投资少,所以熔断器的作用不能用断路器完全取代!
4、但是,不是所有电路都必须配熔断器,要根据电路需要安排配备!
5、熔断器,多用于总电源进线端电路,安装在断路器的电源侧;
13-12-03 16:27

引用 step1 在 2013/12/3 7:50:36 发言【内容省略】

很久没看见抽屉柜了。
最后修改:2013/12/3 16:50:10
13-12-03 16:49
感觉熔断器和断路器配合使用应该是万无一失的吧!
13-12-03 16:58

引用 zhibinliu60 在 2013/12/3 16:27:32 发言【内容省略】

现在没有熔断器的设备是怎么进入市场的?(PLC每个输出点配有小熔断器保护除外)不合格吗?
附件 33.jpg
630A的Q1是断路器
最后修改:2013/12/3 17:06:55
13-12-03 17:04
尺有所长,寸有所短。两者既然能同时存在,也许有一定的道理吧。就像馒头和米饭的关系。
13-12-03 18:31
其实决定是用熔断器还是断路器?关键的参数是短路电流的分断能力,也就是说能切断多大的短路电流?许多电工往往只关注额定电流,而不注意或根本不懂分断能力。在分断能力满足要求的情况下,断路器能全部代替熔断器,只是目前在相同额定电流下,熔断器的分断能力还远大于断路器,特别在小电流规格产品上差距更大,例如微型断路器分断能力不足1万安培,而同规格的熔断器在5万安培以上甚至10万以上。因此微型断路器只能应用在线路末端,在靠近变压器的配电房内就应该用熔断器,例如在电容补偿柜内,每只电容的电流不大,短路保护都采用熔断器而不会采用小断路器,因为电容柜一般都安装在配电房内。变压器容量越大短路电流越大,离变压器越近短路电流越大。断路器的发展方向是体积更小分断能力更高,现在许多断路器的分断能力已成倍提高(相比老式的DZ10),因此在一般的工厂车间内,已能用断路器全部代替熔断器。
13-12-03 18:33

引用 想想看 在 2013/12/3 18:33:18 发言【内容省略】

有道理,感觉很专业。表情
13-12-03 18:38

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯