登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:关于流量计的技术问题?

点击:920 回复:16

你好,你的回答很专业很受启发。不知是否告知你的QQ。以便以后有机会技术交流.
13-12-05 20:10
QQ还是10多年前上学时申请的,不怎么用,也很少用。
如果朋友看的起偶,咱们就在中华工控论坛上唠嗑吧,还是这里方便。
13-12-05 20:23
好的,呵呵,您知道流量计的阻尼时间的设定跟响应时间有什么区别呢?
13-12-06 15:51
这个太专业的我也不会说,我只知道怎么用,我的理解响应时间就是反应时间,阻尼时间都是有个范围的,过小会不稳定的
13-12-06 16:20
每个产品都有专业的安装说明书介绍的,可以在实践中慢慢掌握,熟能生巧!跟各位一起学习了……
13-12-07 15:27
阻尼时间,在使用流量计的时候曾经设定过,主要是涡街流量计比较多,原因是北侧蒸汽流量波动太大,于是就把先前的阻尼系数变大了,上调了几个数值,至于上调的依据,没有。。全靠经验和试探性的,说白了就是瞎撞,在原有的基础上增加一点点然后看修改后的效果,多次进行最后找到理想的数值。
阻尼的设定,偶感觉还不是这些流量计的重点,涡街流量计一般使用小信号切除才是重点,为了追求北侧参数的稳定性,大多数在线流量计使用了小信号切除。
小信号切除虽然看起来流量变稳定了,可是小信号切除切除的是不论好坏全部看做零,这对于仪表的根本——最求被测值的真值性无疑是背道而驰。
测量的目的是最求溯源的真值,测量的原理我们已经被迫的承认只能无限接近却无法打到真值,但我们的使用却又雪上加霜办的使用了小信号切除和设置阻尼系数,这实质上是对测量的极不负责的行为,我们要的是面子风光的流量稳定而不是追求完美的求真务实。
13-12-07 16:20
哈哈,您是一个追求真理的勇士!
13-12-08 10:51