点击:3020 回复:14

不超过任意两相电流差与最小一相电流的10%,不过10%这个范围真不算小。
13-11-28 07:38
也就是说,(100-85)/100 = 15%,超了。相对误差的计算方法。
13-11-28 07:46
[平均电流-最大(或最小)电流/平均电流]×100%≯10
13-11-28 22:28
应当如12楼所说。
13-11-28 22:56
运行中的平均电流
13-11-29 19:28