登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:75KW公频空压机电机星型运行正常三角形切换跳空开
点击:3379 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
308497642
75KW公频空压机电机星型运行正常三角形切换跳空开,马达吊出来可以正常完成启动,也可正常运转,但装上空压机星型运行正常三角形切换马上跳空开(空开已经更换了3个了空开为250A),马达星形启动时瞬间电流为460A左右平稳后电流为40A左右,切换到三角形时电流都没看清楚马上就跳空开,机械部分检查没问题。马达是原来烧掉重新绕的马达。请各位师傅帮忙出出招 谢谢了
13-11-24 20:19
1楼
编辑
引用
管理
拓海科技
转换时最好有一个时间差,我怀疑是三角形吸合了星形才放开
13-11-24 21:12
2楼
编辑
引用
管理
308497642
动作正常
13-11-24 21:42
3楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
三角形的一头一尾是否接反?
13-11-24 22:03
4楼
编辑
引用
管理
ascent
先检查线路再考虑元件与负载……
13-11-24 22:22
5楼
编辑
引用
管理
hongmei
75KW公频空压机电机星型运行正常三角形切换跳空开,
马达吊出来可以正常完成启动,
也可正常运转
,但装上空压机星型运行正常三角形切换马上跳空开(空开已经更换了3个了空开为250A),换大一级的空开试试。
13-11-24 22:34
6楼
编辑
引用
管理
拓海科技
拆开电机线,空载运行看一下
13-11-24 23:39
7楼
编辑
引用
管理
308497642
如果头尾不对空转为什么可以正常启动呀!如果线路有问题为什么又可以空载启动完成呀!
13-11-25 09:28
8楼
编辑
引用
管理
mandriva
我也遇到一台18.5kw的伟力鼓风机,用星三角启动就跳电机断路器,直接用星型启动才可运行,转换时间无论用多久都会跳。
13-11-25 09:42
9楼
编辑
引用
管理
15666
以前也遇到过,换接触器时角型的线倒了,星角转换就跳,成了反切制动了
13-11-25 12:32
上一页