主题:大家看看这个电控箱,指点指点那里要改进的!

点击:2006 回复:43

为什么没有把那个变频器放在PLC的上面?
13-11-23 06:43
线槽没盖,PLC放在上一排更好
13-11-23 08:27
最上面怎么一个空开过来一个接触器。能后再空开,移到后面俩接触器一起多好。
13-11-23 09:17
我的想法与25楼不谋而合
1、变频器是主发热设备,应该放在上部,热空气从顶板直接排出柜外;
2、PLC等非发热器件,布置在中部、下部,或者隔开、分置;
13-11-23 15:43

引用 qyshh 在 2013/11/23 15:43:50 发言【内容省略】

赞同!
13-11-23 19:25
用前后开门的,将变频器放到后面就好了
13-11-23 20:08
直说一缺点,万一我PLC加扩展模块呢?!中继向右移
13-11-23 20:14
PLC应该放在右上角,这样可以减少噪音对PLC的干扰
13-11-24 14:15

引用 db20131030 在 2013/11/18 14:31:00 发言【内容省略】

伺服控制器所散发的热量直接吹到上面的电器件上,这种结构是典型的不合理
13-11-24 15:59
灰尘全跑到上面来了
13-11-24 17:53