主题:我有一台怕冷的西门子变频器,不知道怎么解决。请师父指点
点击:1347 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
wucong888
如题,变频器接通电源,显示器无反应,需要用电吹风向主板方向加热5分钟后 显示器才会跳出数字显示,如果外部气温低的话,在工作过程中加大机床转速,变频器也会自动停止工作,等到变频器自身温度提高,毛病都没了。还请专家分析一下。。。
13-10-30 09:05
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
还有这个故障,真的很诡异。
13-10-30 09:50
2楼
编辑
引用
管理
lywqj
接触不良,热涨冷缩,缩不通,热就通了,仔细检查
13-10-30 10:08
3楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
开关电源受温度影响的元件?
13-10-30 10:08
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
应该重点查下热敏元件
13-10-30 11:32
5楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
检查电源回路
13-10-30 15:14
6楼
编辑
引用
管理
szsxzap
估计变频器电源回路有问题。
13-10-30 15:32
7楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
电解电容老化了。
13-10-30 15:43
8楼
编辑
引用
管理
yonbei
开关电源的启动电容换了试试!
13-10-30 15:52
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
换板子或者看看对温度敏感的元件是哪个,将其换掉。有的集成电路芯片坏了也有这种现象,或者是电路板的电容器。