登录
首页
工控软件
工控软件
回帖
发帖
正文
主题:MCGS组态软件与ZY-ETBL自控电动调节阀连接实例
点击:1419 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
hongweigk
前几天做了一个小工程,江苏阳光企业的“阳光大厦”生活供水的调温系统,使用ZY-ETBL系列电动调节阀,与Pt100热电阻构成控制回路,通过RS485接口与MCGS触摸屏相连接通信协议是Modbus RTU。一只触摸屏监控3套电动调节阀。
组态工程数据是开放的,有感兴趣的匠友可以下载附件。
自控电动调节阀
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2013/10/21 13:29:09
13-10-19 11:13
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
没用控制器?
13-10-19 13:32
2楼
编辑
引用
管理
step1
到底是专业的,做得比我学习做的规范多了。
13-10-19 22:33
3楼
编辑
引用
管理
hongweigk
回复gzg_00老师“没用控制器?”
使用的是智能自控电动调节阀,不需要另配调节器,Pt100热电阻直接与调节阀相连,调节阀的控制主板就是控制器,通过RS485接口与触摸屏通信的,通信协议是标准Modbus RTU。
自控调节阀的详细资料见下面附件。
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2013/10/21 13:31:43
13-10-21 13:22
4楼
编辑
引用
管理
hongweigk
回复gzg_00老师“没用控制器?”
使用的是智能自控电动调节阀,不需要另配调节器,Pt100热电阻直接与调节阀相连,调节阀的控制主板就是控制器,通过RS485接口与触摸屏通信的,通信协议是标准Modbus RTU。
自控调节阀的详细资料见下面附件。
13-10-21 13:36
5楼
编辑
引用
管理
hongweigk
抱歉!可能是网络问题,附件上传出了错误,所以出现了上面两个“回复”。下次改正!
13-10-21 13:40
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
这样应该省钱
13-10-21 18:51
7楼
编辑
引用
管理
hongweigk
回复“gzg_00”老师
是省钱,更重要的是省事,免得来回布线和接线了。
13-10-21 20:44
8楼
编辑
引用
管理
576187527
阳光集团是在江阴吗
13-10-21 20:51
9楼
编辑
引用
管理
hongweigk
对的
13-10-21 21:03