我们也用欧姆龙的温控表,用PID控制,加热时动态自整定一下,效果非常好,温度几乎不差。
13-10-17 17:01
能说说要注意什么吗?
13-10-17 18:20
知道了
13-10-17 18:39
跟用什么表关系不大,关键在于怎么用,我公司设备不低于用十个品牌的温控仪,用PID控制一般不会超过2摄氏度.像热流道之类的稳定后一般都在1摄氏度内跳动.你控制的是固态继电器还是交流接触器?如果是交流接触器的话,跳动会比较大.而且如果你开PID用交流接触器.恐怕你那接触器用不了多久!
13-10-17 20:15
它的PID可以自整定实现非常好的效果配合SSR使用 可以很完美的控制 当然这个也需要外围控制对象有较好的保暖措施
13-10-18 01:09