wbdx998448
有三块海利普的主板,有两块总是显示dsp 2.0 ,不知道是什么问题,电源5V输出正常,有一块是以前的机器换下来的,在以前的那台机也是显示这故障,后来买了一块主板换,现在又遇到一台是这种情况的,请问这种故障原因出在什么地方,怎么入手维修?谢谢
13-10-14 15:50
1楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
CPU未执行入口程序,有可能是复位、时钟、总线问题!
13-10-14 20:25
2楼
编辑
引用
管理
qcw1700
弱弱的认为,不是DSP的问题
13-10-15 14:23
3楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
那应该是什么问题?
13-10-15 15:33
4楼
编辑
引用
管理
1264812649
我的判断是CVD检测的信号从控制板排线开始到CPU的元件有问题,具体是什么,没有电路图,不知道
13-10-15 19:07
5楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
已修好,CPU时钟电路出问题了