登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有个问题帮忙分析一下 谢谢

点击:616 回复:15

            有一台输煤皮带电机11KW,三相电流不平衡,两相小一相大,后来发现是电机接线盒中有一根线松了,是绕组的线松了,电机还能转,想不明白啊  算缺相吗?为什么可以转?帮忙分析一下
13-09-27 19:56
没有完全缺相,所以可以转,但性能差了。
13-09-27 20:12
长时间重载后果不妙
13-09-27 20:24
                 没有完全缺相是什么意思  可以解释一下吗
13-09-27 20:28
    3天以后发现的  电机没有问题啊
13-09-27 20:28
   3 天以后发现的      电机竟然没事
13-09-27 20:30
接触不良压降大
13-09-27 20:49
没用超过额定电流就没事!
13-09-27 20:56
                       线头已经完全松开了
13-09-27 21:00
为什么是两相大一相小呢?
13-09-27 21:01

上一页下一页