主题:如何查找电缆接地问题
点击:8331 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
表里如一
各位,大家好!最近碰到一个电缆接地问题,电缆是埋在地下的,雨天时,跳闸,拆除所有的连接线路后用兆欧表测量,发现三相火线与地线阻值很小。如何能够找到电缆的接地点?请网友们提供宝贵意见!谢谢!
13-09-27 18:19
1楼
编辑
引用
管理
2970603221
顺藤摸瓜!!
13-09-27 19:41
2楼
编辑
引用
管理
25344032
纯个人见解 .首先你们的电缆有电缆沟没? 如果有 按照原来的线路查找 如果有塌陷的地方 基本就在哪里. 如果是动物.或腐蚀性液体浸泡 基本都得打开 其实个人见解重新布线为上. 我碰到过你的问题 我们是 完全挖开的 是机油长时间浸泡导致 绝缘层软击穿 根本无法修复 后来把线清理后重新布线的 我的经验是如果不是机械硬断电缆 长时间埋地的话 基本使用10年国标.都得重新布线 个人经验个人经验.
13-09-27 19:48
3楼
编辑
引用
管理
尘-201
用电桥测应该可以,不过误差不小?
13-09-27 20:01
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
尘-201
在 2013/9/27 20:01:55 发言
【内容省略】
怎么个测法?
13-09-27 20:25
5楼
编辑
引用
管理
lqf1963
有专门仪器测,上网查
13-09-27 20:50
6楼
编辑
引用
管理
表里如一
没有电缆沟,是埋在地下的。就是一到雨天就跳闸,检测电缆的时候发现对地了。
13-09-27 22:44
7楼
编辑
引用
管理
logo1979
全挖出来看
13-09-28 12:14
8楼
编辑
引用
管理
gf2003129
等下雨天再一段一段查!
13-09-28 17:17
9楼
编辑
引用
管理
yinqing569
遇到这种情况我们是这么处理的
1.先用波反射法电缆故障定位仪测出电缆的全长。
2.再用GZD-400A电缆故障定位电桥测量出电缆故障位置。
最后计算得出:误差不会超过3米
13-09-28 23:21