登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关开关公司烧坏电器

点击:1408 回复:29

我公司三相四线供电,昨天电脑时有重启,我就关了办公室的单相开关检查,哪知道其他的支路的电子电器烧了一大半,请大家帮我分析一下是什么原因,
最后修改:2013/9/27 15:42:56
13-09-27 15:36
看看是不是零线过开关了
13-09-27 15:50

引用 mlqwain 在 2013/9/27 15:50:33 发言【内容省略】

赞同
13-09-27 15:52
量一下烧毁电器的那一项电压,可能是380V。。。。。。。
13-09-27 16:35
难道是把零线给断掉了?如果是这样的话,什么电工干的活啊
13-09-27 17:23
零线断了?
13-09-27 18:22
参考楼上各位的意见,查一下线路,看零线有无接触不良的情况。
13-09-27 18:24

引用 gzg_00 在 2013/9/27 17:23:10 发言【内容省略】

太可怕了!零线要加开关控制的话也要整个回路都在一个双极开关控制之下呀!
13-09-28 08:26
8楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-28 10:13
呵呵,肯定是断了N线了!
13-09-28 10:19