主题:plc编程电缆可以在plc运行中连接吗
点击:1188 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
如题,设备在运转中想连接看看plc的内部程序,可以在不停机plc工作的情况下连接编程电缆吗?不停机会不会损坏plc啊?
13-09-25 23:29
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以的,不然怎么监控呢。
13-09-26 00:01
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
应该没问题
13-09-26 07:03
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
楼主的意思,问:是否可带电插(拔)编程电缆,在PLC运行时插上编程电缆。
13-09-26 07:21
4楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
应该可以把
13-09-26 08:24
5楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
带光电隔离的编程线随你插拔
13-09-26 08:55
6楼
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
我的编程线就是一根很普通的USB转串口的现,好像没有光电隔离的,不知道能不能带电插拔编程线?
13-09-26 09:31
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如是原装的电缆,一般带电热插拔不会出问题;
如果是劣质的电缆,还是慎用;
13-09-26 12:19
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
可以的
13-09-27 08:08
9楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
在正常情况下是可以的。
13-09-27 08:44