主题:现场故事:接触器主触头烧毁分析(转帖)

点击:1756 回复:21

学习 了
13-09-23 21:24
与客户一起重新计算了功耗电流和电源容量,接触器损坏的原因就是电源容量不足,当大于10个回路运行时,电源容量不能满足接触器的吸合功率,造成接触器吸合力不足,而直接起动电流冲击较大,在这种情况下运行,会大大影响接触器的使用寿命造成损坏。
  分析过后,客户决定把回路较多的生产线换成了10A或15A的电源

请问楼主,设备是你们的吧?这么严重的设计问题还和客户商量换电源?客户不让你们赔损失就挺好了。
13-09-23 21:29
楼主好有爱,这么好的案例耐心的打下来分享给大家!
13-09-23 21:53
楼主,我在看你写的西门子300/400PLC   ,  在图书馆比较了一下 ,真心感觉到这本书实用价值  。
在此,也感谢楼主案例分享 。
13-09-24 09:38

引用 861234635 在 2013/9/23 21:53:31 发言【内容省略】

感谢大家的支持,这是个转帖,我不过是个二传手而已。看见帖子实用价值高,和大家分享。
13-09-24 15:56
谢谢分享,受益
13-09-24 19:46
依然值得尊敬!
13-09-24 21:58
学习了
13-09-24 22:46
案例很典型,一般人想不到。
14-05-05 08:27
厉害呀,感吾较深。看了前面一段我还以为是接触器太小引起触点容焊,原来是接触器吸合力不足。